是否进口:否 | 产地:广东东莞 | 加工定制:是 |
品牌:文达 | 型号:幕墙静电线 | 外形尺寸:25mm |
适用范围:幕墙接地线 | 产品名称:幕墙接地线 | 货号:1 |
特色服务:售后 | 最小包装数:100 | 订货号:2 |
物料编号:3 | 型号报价:面议 | 是否跨境货源:否 |
东莞市文达电气科技有限公司为您提供tz纯铜编织接地线、幕墙防雷跨接线(接地线。幕墙防雷接地铜编织线,纯铜桥架接地线,跨接线型号:
1、电缆桥架及其支吊架和引入或引出金属电缆导管.必须进行保护接地.且必须符合下列规定:
(1)金属电缆桥架及其支吊架全长应不少于2处与接地干线相连接。
(2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯导线或编织铜线小允许截面应不小于4mm2。
(3)镀锌电缆桥架间连接板的两端可不作接地跨接线.但每块连接板应有不少于2个有防松动螺帽或防松动垫圈的连接固定螺栓。
2、当允许利用电缆桥架构成接地干线回路时.电缆桥架及其支、吊架、连接板应能承受接地故障电流.并满足热效应的要求。
3、作为接地干线的电缆桥架.其托盘、梯架端部之间的连接电阻应不大于0.0003。
4、当利用电缆桥架作接地干线时,桥架全线各种伸缩缝和软连接处应采用铜软导线或编织铜线连接,其截面应不小于16mm2.
5、当沿电缆桥架全线单独敷设接地干线,接地干线采用扁钢时.室内敷设时其截面应不小于60mmz。室外敷设时其截面应不小于100mm2
6、电缆桥架在引入引出建筑物时,应与建筑物室内接地干线或室外接地装置相连接。
用法: 接地线单边用 把连接板数量除以2,双边用跟桥架连接板数量一样,一般都是单边用,与配电箱柜连接算一条